XPS板外墙薄抹灰系统局部开裂原因分析?

李光球

技术专家
管理成员
#1
今天上午,工程部反应虹锦湾外墙保温局部开裂,请我们去现场分析原因,具体情况如下:

1)去年11--12月份施工,工期较紧,加快施工速度?

2)裂缝较少,局部开裂,在阳台、空中花园内偶尔有1--2条横向裂缝,偶尔也可能是竖向裂缝?

3)裂缝很规则,要么是水平的,要么是竖直的?

各位专家分析一下可能的原因,根据经验随便发挥,大家一起考论?本来应该上传照片,可惜手机照相功能坏了,很遗憾。经实地考察,每条裂缝查看,基本原因已经确定,后期公布结果,敬请期待。
 

翁晓光

技术专家
管理成员
#2
如果都在阳台应该是局部应力集中,施工时又没有太注重细节所致。如果有照片就能好了
 

李光球

技术专家
管理成员
#3
如果都在阳台应该是局部应力集中,施工时又没有太注重细节所致。如果有照片就能好了
小光说对了一半,就是施工时又没有太注重细节所致。哪位能具体说说哪些施工细节可能会导致此情况发生呢?
 

翁晓光

技术专家
管理成员
#4
难道是那几天温度太低,那也应该是大面积的,还有是网格布搭接不到位不应该的,窗角没错封拼缝那也不应该啊~~~没图没真相啊!
 

李光球

技术专家
管理成员
#5
难道是那几天温度太低,那也应该是大面积的,还有是网格布搭接不到位不应该的,窗角没错封拼缝那也不应该啊~~~没图没真相啊!
就是网格布搭接不到位,有的没有搭接直接拼接的,有的只搭接1--2公分。只要有裂缝的地方,敲开后看到的都是网格布搭接部位,横向的和竖向的都是同样的情况。
 

翁晓光

技术专家
管理成员
#6
就是网格布搭接不到位,有的没有搭接直接拼接的,有的只搭接1--2公分。只要有裂缝的地方,敲开后看到的都是网格布搭接部位,横向的和竖向的都是同样的情况。
这个叫瞎施工,我以前做保温时和施工员说横向和竖向搭接必须10cm,并且需要湿搭接!不用省这么点钱!:D