由于传统的保温材料,如矿渣棉、岩棉。珍珠岩、蛭石等,存在导热系数大、施工劳动强度高以及维护检修不便等缺点,稀土(FBT)。复合硅酸盐、海泡石、硅酸镁等新型保温材料得到了较广泛的应用。然而新型保温材料价格较高,推广使用受到了一定的限制。近年来,一种新型的保温施工方法――新型复合式保温较好地解决了这一问题,1特点复合式保温就是根据其工艺条件选用3种以上不同类型的保温材料(硅酸铝、玻璃棉、稀土型材、稀土浆料、聚氨酯。聚苯乙烯等)对设备及管道进行保温的一种方法,其主要特点如下,适应性强,根据工艺条件,选用不同保温材料可广泛适用于-40~1200保温工况,既可保温隔热,又可保暖防冻用料少1在相同的保温效果条件下,保温层厚度只及传统保温材料的1/3~1/2.。无污染。避免r矿渣棉、玻璃纤维、珍珠岩粉尘等刺激皮肤及粉尘污染,可改善保温工程施工条件1.易于检查渗漏和修补,由于保温层的基层与设备、管道表面直接粘接,渗漏物不易沿壁面扩散,加之保温层薄,易于判断渗漏点检修时,只需挖掉渗漏部位,修好后用膏状材料涂抹即可修复e.使用寿命长复合式保温所用材料均可反复使用,避免了矿渣棉、蛭石、珍珠岩风化、流失、结块等现象的发生,一般使用寿命4达1年以上。
  f.价格适中。在相同的保温效果条件下,综合造价比用传统保温材料如矿渣棉、岩棉、蛭石保温高1/3,而比用新型材料如稀土(FBT)、桂酸镁、海泡石等单独保温低1/3. 2施工2.1技术要求施工前,应将保温材料存放在通风、干燥、避雨的地方;施工中,应采取防雨措施,在设备顶部搭建防雨帐蓬,停工时应用彩条布将已施工的设备及管道围扎起来,待再次施工时取下。防雨措施只有在抹面保护层施工完成后方可拆掉。
  保温层的断面需修整和紧密对接,以消除空隙。
  保温层端头应削成斜面或利用水泥和粘接剂进行修整。
  外壳上对接管口、支架所做的切口应开得近些,以达到紧密配合。
  2施工方法下面以硅酸铝、玻璃棉和稀土型材组成的复合式保温层为例,进行说明。
  清理管道及设备的外表面,清除油污、泥土及腐蚀产物(如果是旧设备还需进行除锈处理)。
  责任公司总经理,从事防腐、保温工程的设计与施工:电话:0913-2074194根据现场实际情况,在设备及管道上加焊数个保温支承圈,保温支承圈的个数及焊接位置由现场而定。在保温支承圈处,需设置膨胀伸缩缝,伸缩缝的宽度以20rrnn为宜。伸缩缝应采用纤维毡条、绳等填塞严密,捆扎固定,在伸缩缝外再覆盖一层保温材料。
  在管道及设备上涂刷一层耐高温粘接剂,在所要粘贴的硅酸铝板上也涂刷一层耐高温粘接剂,稍等12min后将涂刷有耐高温粘接剂的硅酸铝板紧贴于设备或管道上,上下两层必须错缝,每隔400600mm(在设备高度及管道长度方向上)用镀粹铁丝捆扎,在设备的顶部及管道弯头处应将硅酸铝板材割成小块粘贴,并予以修整。
  ~60mm松紧带一端固定在设备上,另一端用手握住,向里装填玻璃棉板,一圈装填完以后用镀锌铁丝捆扎。装填过程中,应注意上下两层、前后两层板之间缝隙错开。
  玻璃棉板全部安装完毕以后,再在其外表面包裹稀土(FBT)新型板材。
  安装稀土(FBT)新型板材时,可根据现场实际情况粘接或用铁丝捆扎,稀土板材和玻璃棉板接缝必须错开。缝隙过大时,可用碎料塞实。
  稀土板材安装完毕后,在其表面围扎一层铁丝网。
  最后,在铁丝网上做石棉麻刀水泥抹面M,要求光滑、平整无裂纹,厚度一般为1015mm,总厚度必须达到设计厚度;也可以在铁丝网上涂抹一层厚20mm左右的稀土(FBT)浆料,在浆料外表面缠绕2层玻纤布,并涂刷2遍银粉漆、2遍清漆。